ياهلا مره اخرى ابو عمر تشرفت
اول شي بأسألك هل انت قبل فتره سويت صيانه للمكيف او زودت فريون؟
لا ابدا ماسويت اي صيانه لا المكيف ولا غيره
والصوت الي يطلع هو صوت انخفاض الريس بحده اذا انخفض تحت مؤشر 1 يطلع صوت طبيعي لانه انخفض المؤشر بقوه لكن الخلل ماهو سر انخفاض امبير الضغط هل هو زياده بالفريون مثل ماتكرمت او هو حساس كهرب
عندما يكون الكمبروسر شغال يكون الضغط من 40 الى 42 psi ويفصل الكمبروسر اذا وصل الضغط من 26 الى 22 psi
هذي نقطه مهمه جدا واشكرك على المعلومه لانها تفيدني وتفيد الجميع حتى يعفرفون مستوى الضغط الطبيعي
وانا اشكرك من الاعماق شكرا اخي ابو عمر ...